新版《安全防范工程技术标准》防雷用“电涌保护器”相关条文解读
发布时间:2019-3-28 10:27:10 作者:西安航嘉防雷电涌保护器 来源:西安航嘉防雷电涌保护器 点击率:1185
 新版《安全防范工程技术标准》GB50348-2018 防雷用“电涌保护器(SPD)”相关条文解读
 
6. 工程设计
标准第43页6.11防雷与接地设计
 
 
条文6.11.4  提出安全防范系统进出建筑物的电缆,在进出建筑物处,要有防雷电感应的过电压、过电流的保护措施,就是说在进出建筑物处要安装电涌保护器和过流保护用的熔断体。该条主要是说进出建筑物电缆的防护。
 
条文6.11.6 在安全防范系统的重要设备端,要安装电涌保护器进行保护。这就包括监控中心设备和前端设备,前端设备箱,前端摄像机等。
7. 工程施工
标准第58页条文7.2.7
 
 
9. 工程检验
标准第98页9.5.3防雷与接地检验项目、检验要求及检验方法应符合表9.5.3的要求。
第99页续表9.5.3
 
在工程检验部分的表9.5.3中,检验要求和检验方法中都涉及到对线路中电涌保护器的安装和连接,再次说明在安全防范系统中,进出建筑物的电缆处,以及重要设备的电源线、信号线、控制线等位置,必须要安装电涌保护器,这包括监控中心和前端设备。
10. 工程验收
标准第110页,表10.2.1 施工验收表
 
条文说明部分
6. 工程设计
标准第216页6.11防雷与接地设计
标准第217页第6.11.4条
 
在该条条文说明中指出户外摄像机的视频接口、控制信号接口、供电线路接口都要设置电涌保护器进行防护,进出建筑物的线路也要配电涌保护器。
 